五花肉 2022-01-19 16:39:35 | 湖南省 土建安装园林 | 1378查看 1回答
关于室外管网标高问题
我想请问一下,W11-10的检查井,井底标高为35.671,我需要求井的高度,完成面标高是应该以37.2为准,还是以图中黄色的标高为准。比如W10的36.9呢?因为图中这一片区域绿色的标高都只有一个37.2.但是黄色的标高有好几个。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照最近的36.9来
管底预埋深度36.9-35.67=1.23
更多1520371683
2022-01-19 16:45:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看