111111 2022-01-20 16:50:54 | 陕西省 安装 | 1602查看 5回答
老师们,救急,关于风机盘管接线
请问是不是四个风机盘管之间的线(红色线标注)正常算;然后在算四根由分风机盘管至空调温控器的电缆KVV-6*10.图纸上的四个开关之间连着一条线,是指算一根电缆把四个开关串起来吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是的,一个风机盘管一根线
2022-01-20 16:51:52
-
温控开关与风机盘管接线是单独的,一个温控开关接一个风机盘管
2022-01-20 16:55:42
-
每一个风机盘管有一根温控管线控制
2022-01-20 16:57:17
-
简单地说,风机盘管间到配电箱的管线是:WDZN-BYJ-3*2.5PC16,温控开关到风机盘管的管线是:KVV-6*1.0PC15,截图可见四个开关对应四个盘管,所以接线方式你画的是正确的。一个开关到一个盘管,每处都是一根KVV-6*1.0PC15的管线。
2022-01-20 17:00:24
-
电源线(管线)按截图一,计算;
控制线(管线)按截图二,计算;
2022-01-20 19:08:49