暖 2022-01-20 17:41:58 | 陕西省 土建 | 1366查看 2回答
陕西钢筋量计算
1.陕西定额钢筋是含设计搭接,现有说法是定尺的搭接为施工搭接,应不含,是不是这样?
那软件设置,是不是定尺长度设置极限大,计算出不含定尺的施工搭接的量?
2.机械连接数量单独计算,但修改无限大会影响机械连接
那软件设置,机械连接的量是不是又得单独按照定尺修改计算出量?
3.定额:Φ10以上(含Φ10)螺纹钢筋子目综合了电渣压力焊接因素,计算钢筋长度时,每个接头按钢筋直径5d计算
若实际为焊接,软件不含这个量,是不是需要但定尺长度计算出焊接个数,完了个数*5d*理论重量增加上
4.定额:钢筋采用机械连接(锥螺纹连接、直螺纹连接以及冷挤压套筒连接)子目时,应考虑扣除综合在钢筋定额子目中的电渣压力焊或电焊的焊接费用。框架柱钢筋采用机械连接时,应扣除定额中所含的电渣压力焊费用4.5元/个;其他构件 (包括剪力墙中暗柱) 钢筋采用机械连接时,应扣除定额中所含的焊接费用2.6元/个。
是不是现场不实际用焊接,用的机械连接,量不增加,但是定额需要扣除定额含的焊接费用。
4.梁垫铁算不算措施筋,该部分含不含,是否需要软件修改为“不计算”?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2022-01-20 18:27:49
-
你好,1、定额是这样说的”设计规定的搭接长度,按照搭接长度计算。未设计的包含在钢筋损耗率内,不另行计算搭接长度“。钢筋定尺你按照正常的进行设置即可。
2、钢筋定尺你按照正常的进行设置即可。
3、这个可以这样理解。
4、使用机械连接,是需要记取机械接头的费用的,然后扣除对应的焊接费用。
5、这个属于措施钢筋,是需要计算的。钢筋的损耗不含此费用的。
2022-01-21 01:09:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看