llj1983888 2009-06-26 10:03:46 | 河南省 土建算量GCL2013 | 690查看 12回答
图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱套什么子目?
图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱套什么子目?柱子和剪力墙连接时,套定额时是按整体的L/b,还是分开算呢?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱套什么子目?柱子和剪力墙连接时,套定额时是按整体的L/b,还是分开算呢? 图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的暗柱应该套剪力墙定额子目,导入钢筋工程时,可以选择不导入暗柱。 框架柱和剪力墙连接时,框架柱套柱定额子目。如果是暗柱与剪力墙连接时,暗柱直接套剪力墙定额子目。
2009-06-26 10:09:34
-
按剪力墙套用定额子目.
2009-06-26 10:06:34
-
柱套墙的子目,柱墙一起算不分开。
2009-06-26 10:07:32
-
图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱套框架柱子目;柱子和剪力墙连接时,应分开算。
2009-06-26 10:09:00
-
图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的暗柱应该套剪力墙定额子目,导入钢筋工程时,可以选择不导入暗柱。 框架柱和剪力墙连接时,框架柱套柱定额子目。如果是暗柱与剪力墙连接时,暗柱与剪力墙合并,统一考虑为剪力墙子目,并遵循L/b≤4时套柱的子目,L/b≥4套剪力墙定额子目
2009-06-26 10:18:38
-
框剪结构,短脂剪力墙中的暗柱也是剪力墙的组成部分,同套剪力墙子目、套定额时按整体计算。
2009-06-26 10:18:55
-
应该套剪力墙的
2009-06-26 10:26:21
-
根据L/b≤4时套柱的子目,L/b≥4套剪力墙定额子目套入计算
2009-06-26 10:35:58
-
图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱,暗柱或短肢剪力墙边缘柱都套剪力墙定额项目。如果是框架柱套柱的定额项目。
2009-06-26 10:40:51
-
剪力墙中的暗柱仍然套墙的子目,短柱属于短肢剪力墙,按新08定额说明,短肢剪力墙人工*1.025的系数,其它不变。
2009-06-26 10:54:32
-
看你是什么柱了,框架柱和剪力墙相连,柱墙分开套。如果是暗柱,和墙一块套墙子目
2009-06-26 11:20:50
-
这个是要看你当地的定额解释的。一般钢筋导入到算量中在剪力墙的顶端时暗柱 在图形中只是计算剪力墙的工程量
2009-06-26 12:16:29
-
框剪结构中,短肢剪力墙和剪力墙套定额的时候该怎么区别?短肢剪力墙套剪力墙定额需要人工乘1.025的系
框剪结构中,短肢剪力墙和剪力墙套定额的时候该怎么区别?短肢剪力墙套剪力墙定额需要人工乘1.025的系数,因为软件的量是汇总到一块了,没办法区分剪力墙和短肢剪力墙,怎么办?
-
框剪结构中,短肢剪力墙和剪力墙套定额的时候该怎么区别?短肢剪力墙套剪力墙定额需要人工乘1.025的系数,
在河南定额中剪力墙结构的建筑中的梁套什么子目,梁下边是加气混凝土墙的话梁套什么子目!梁和墙的宽度不同的情况下梁套什么子目!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看