-
re****@126.com 2009-06-26 13:41:55 | 北京市 其他专业 | 1737查看 14回答
利用框架柱内的两根主筋做避雷引下线
单根长度10米,在计算工程量时是按10米还是20米
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单根长度10米,在计算工程量时是按10米还是20米 答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,即该工程量按10米计算;如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。
2009-06-26 15:46:55
-
利用框架柱内的两根主筋做避雷引下线 单根长度10米,在计算工程量时是按10米还是20米 回答:利用建筑物内主筋作引下线,施工验收规范是按每一根柱内焊接两根主筋要求的;2001北京市建设工程预算定额第四册电气工程(上册)262页工程量计算规则(六)避雷引下线分明、暗敷设,以米计算。所以 利用框架柱内的两根主筋做避雷引下线 单根长度10米,在计算工程量时应该是按10米*2根=20米 .
2009-06-27 10:01:58
-
利用框架柱内的两根主筋做避雷引下线 单根长度10米,在计算工程量时是按10米还是20米 回答:利用建筑物内主筋作引下线,施工验收规范是按每一根柱内焊接两根主筋要求的;2001北京市建设工程预算定额第四册电气工程(上册)262页工程量计算规则(六)避雷引下线分明、暗敷设,以米计算。所以 利用框架柱内的两根主筋做避雷引下线 单根长度10米,在计算工程量时应该是按10米*2根=20米 . 楼上的回答非常正确 同意
2009-06-27 20:09:22
-
定额按8米单根长度来计算的
2009-06-26 13:45:26
-
按10米/根*2根=20米计算
2009-06-26 13:45:31
-
同意楼上的说法
2009-06-26 13:53:46
-
一组是2根。你这个是算10米
2009-06-26 14:03:23
-
按照10米计算
2009-06-26 14:05:52
-
利用框架柱内的两根主筋做避雷引下线,单根长度10米,在计算工程量时是按20米.
2009-06-26 14:09:04
-
定额规定是按单根考虑 定额单位是10米 应按实际根数 *长度计算
2009-06-26 14:13:54
-
按20米计算长度
2009-06-26 14:44:49
-
工程量=单根长度*根数
2009-06-26 14:57:16
-
利用两根主筋做避雷引下线时,以两根为组计算延长米。
2009-06-26 15:02:05
-
10米计算~~我问过定额站了
2009-06-26 15:13:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看