• 请高手解答下下列铜含量的计算公式,计算中有些问题不明白。

    公式如下:总截面积 x 铜的密度 =每米电缆的含铜重量

    例:电缆规格为35 x 3 + 1 x 16 的四芯电缆,

    总截面积为:121平方毫米

    铜的密度为:8.9 (除以1000,单位换算成0.0089)

    每米电缆铜含量为:121 x 0.0089 =1.0769公斤

    再换算成市斤:1.0769 x 2 = 2.1538 市斤



    1、公式中,密度8.9为啥除以1000?是要换算成g/cm3吗?但是1cm3=0.000001m3吗?

    2、121平方毫米要算1米的体积,不是应该线把121平方毫米换算成0.000121平方米,然后乘以1米等于0.000121平方米吗?

    3、照上述换算成后,不是应该为0.000121*0.0000089吗?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 除1000是公斤变吨

    2022-01-24 06:16:27 

  • 8.9是吨,乘以1000换算成公斤=8900公斤

    121平方毫米=121*0.000001平米=0.000121平米

    0.000121*8900=1.0769公斤

    计算电缆不用那么麻烦,只需要

    总截面积平方毫米 x 铜的密度/1000 =每米电缆的含铜重量

    也就是121*8.9/1000=1.0769公斤

    首次提交 2022-01-24 07:39:16  最近修改2022-01-24 07:53:44 (修改过2次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map