造价小白一枚 2022-01-24 01:37:41 | 河南省 安装预算 | 6536查看 2回答
请高手解答下下列铜含量的计算公式,计算中有些问题不明白。
公式如下:总截面积 x 铜的密度 =每米电缆的含铜重量
例:电缆规格为35 x 3 + 1 x 16 的四芯电缆,
总截面积为:121平方毫米
铜的密度为:8.9 (除以1000,单位换算成0.0089)
每米电缆铜含量为:121 x 0.0089 =1.0769公斤
再换算成市斤:1.0769 x 2 = 2.1538 市斤
1、公式中,密度8.9为啥除以1000?是要换算成g/cm3吗?但是1cm3=0.000001m3吗?
2、121平方毫米要算1米的体积,不是应该线把121平方毫米换算成0.000121平方米,然后乘以1米等于0.000121平方米吗?
3、照上述换算成后,不是应该为0.000121*0.0000089吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
除1000是公斤变吨
2022-01-24 06:16:27
-
8.9是吨,乘以1000换算成公斤=8900公斤
121平方毫米=121*0.000001平米=0.000121平米
0.000121*8900=1.0769公斤
计算电缆不用那么麻烦,只需要
总截面积平方毫米 x 铜的密度/1000 =每米电缆的含铜重量
也就是121*8.9/1000=1.0769公斤
首次提交 2022-01-24 07:39:16 最近修改2022-01-24 07:53:44 (修改过2次)