ss 2022-02-09 10:52:02 | 河南省 安装 | 1292查看 1回答
小区10KV开闭所工程调试
小区的一个开闭所工程,含3个配电房,有变压器、高压开关柜、低压开关柜、母线,请问套的调试是否正确?套了10KV整体启动调试是否还需要输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要输配电装置系统调试,配电室不是变电站 ,不需要变电站的调试
根据系统图套相应 的调试,需要套接地系统 调试
2022-02-09 10:57:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看