急求顶板保温层该怎么画?
图纸给的保温层厚度含空气层厚度吗?有墙的保温层,那板的该怎么做
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸给的不含空气层厚度 屋面(2008图形) 1、点击模块导航栏中的“屋面”,点击新建下的“新建屋面”,点击“定义”,查看量表,套取做法。(包括保温层) 2、点击“绘图”,点击“智能布置”下的“现浇板”,拉框选择所有板,右键确认,完成屋面的布置。
2009-06-27 18:42:38
-
直接在屋面装修中直接套定额依附,工程量=屋面面积代码 即可
2009-06-28 02:07:33
-
不含空气厚度, 墙面的保温层,你可以直接在属性里把厚度输为1。空气厚度输为0,在构件做法里,代码选择面积*保温层的实际百度厚度。 板的保温直接在屋面里多定义一个保温层的定额,工程量代码选择面积*保温层的实际百度厚度
2009-06-28 15:59:51
-
不含空气层厚度 板的用屋面构件做
2009-06-27 17:34:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看