关于同一跨多个次梁宽度不同时的吊筋问题
同一跨梁有多个次梁,比如有三个,我们在次梁里输入250/200/250,好了,如果在第一个和第二次梁下分别个有2b16的吊筋,该怎么输入?有人说在吊筋输入4b16,但是这样的话计算不正确的啊,因为吊筋的宽度跟次梁的宽度有关啊。该怎么办呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳识别完该梁后,点该梁,右键后选择"梁平法表格",在次梁宽度处输入250/200/250,在吊筋位置处输入2B16/2B16/2B18,汇总计算后,点"编辑钢筋"即可查看到了如下图: 你不妨试一下
2009-06-27 21:16:47
-
呵呵,我来这里还学习了一招啊,谢谢!
2009-06-27 22:14:26
-
用/隔开,可以输入2B16/2B16
2009-06-27 20:51:03
-
次梁宽度相同吊筋数可以相加,若不同,可以这样格式输入(按前面次梁宽度对应)2B16/2B16/2B14。 怎么会不行呢,是你搞错了。
2009-06-27 20:56:40
-
点击原位标注,在下方的平法表格里输入即可,如果次梁太多,超出软件设定的范围,对相同的次梁吊筋可以相加到一起输入,如图,
2009-06-27 21:29:33
-
大师们的涵养真高,知识水平也高,我又学到了新知识,谢谢大家!
2009-06-28 10:23:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看