yndtccf 2009-06-28 08:55:11 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 690查看 8回答
框架柱柱插筋
柱下独立基础的底标高为-2.00米,独立基础高0.6米,即基础顶标高为-1.4米,柱插筋深入独立基础底弯折350mm 汇总计算后的计算式为1400+350-40,插筋只计算了1.4米,而实际应为2.0-0.04+0.35,我该怎么调整? 谢谢
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱下独立基础的底标高为-2.00米,独立基础高0.6米,即基础顶标高为-1.4米,柱插筋深入独立基础底弯折350mm 汇总计算后的计算式为1400+350-40,插筋只计算了1.4米,而实际应为2.0-0.04+0.35,我该怎么调整? 回答:首先尝试改变你的画法,先画首层框架柱; 再次,切换到基础层画完独立基础后,再画框架柱 最后,汇总计算,得到如下结果。证明计算结果正确。
2009-06-28 09:34:17
-
你看一下基础层设置的高度有没有问题
2009-06-28 13:41:15
-
检查你独立基础和柱的标高是不是对的, 检查计算设置里柱插筋的设置
2009-06-28 14:17:25
-
可以在编辑钢筋 一栏中 自行修改 但是修改以后要记得给构件加锁;
2009-06-28 08:56:24
-
这是你上一层没有布置柱子的缘故,随意插筋只计算到基础顶。 你在上一层布置柱子后计算就正确了。
2009-06-28 09:10:27
-
因为上一层柱子同基础层,可以先画上一层,然后把柱子复制到基础层。再重新计算一下。应该没有问题。
2009-06-28 09:13:53
-
这是上层没有布置柱造成,如果是仅施工基础部分,而且有要求预埋钢筋的露出长度,就在“编辑钢筋”自行设置后“锁定”;否则就要将基础层柱复制上来,钢筋长度才能按规范计算(上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折)。
2009-06-28 09:21:00
-
你可以在工程设置里面,设置好柱筋按一层一计算
2009-06-28 09:49:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看