薛建强 2009-06-28 16:23:40 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 814查看 1回答
有关非框架梁和柱在基础锚固钢筋的计算问题
请教大家: 1、以楼梯梁为例:1跨,2端支座均为240mm,上部主筋通全长并弯折170,下部钢筋伸入支座全长无弯折,我在节点图中找不到合适的节点图,请问如何处理?主要是找不到下部钢筋伸入支座全长的节点图,软件默认锚固倍数。另外,以轴线点绘图,怎么才能让软件自动识别支座为240Mm,因为我查看了软件,发现软件默认支座仅为120mm,也就是默认2个支座为120mm,2个支座为0mm?什么原因呢? 2、关于构造柱或者独立柱:假如在基础部分箍筋的规格不同于上部箍筋,如何处理?抗震处理的构造柱在0米以下需要加密,软件是否不能自动判断加密设置而需要在建立构件时在箍筋栏目中输入加密间距/非加密间距?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、03G101-1第65页.2个支座为0mm你在原位标注时梁是否有支座,如果显示没有,可以再原位标注时设置梁支座,不妨试一下。 2、在基础内柱箍筋在计算设置内设置。0米及楼板上、下软件会自动默认加密或非加密。但在输入钢筋信息时要输入xx@xx/xx@xx 只要梁下有支座软件会默认轴线绘制,下部钢筋如果为支座全长,在原位标注中修改钢筋信息,修改后将该构件加锁锁定即可。基础中的箍筋在计算设置中设置:如3A8
2009-06-28 16:41:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看