• 次梁与主梁相交处,主梁两侧各附加5道加密箍,间距为50MM,主梁的箍筋为A10@100/200(2)

    次梁与主梁相交处,主梁两侧各附加5道加密箍,间距为50MM,主梁的箍筋为A10@100/200(2),钢筋算量软件里如何设置呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主梁两侧各附加的5道箍筋,软件中如果在次梁加筋处输入10,理论上没错,但软件不会自动扣减主梁上的按A10@100/200(2)自动布置的箍筋根数。也就是说,输入的10个附加箍筋会与原箍筋重复计算。 我的处理方法:因为每侧5道箍筋占用4*50=200mm,而软件已在200mm处正常计算了3道箍筋,另外再补上相差的5-3=2道箍筋即可。 也就是说,在梁平法表格的次梁加筋处共输入4道附加箍筋即可。如果是共性的都要附加箍筋,可以在计算设置中全部设置好。 如下图:

    2009-06-28 18:35:52 

  • 你打开计算设置,在里面调整就可以:如图

    2009-06-28 21:00:23 

  • 那就在次梁加筋处输入10就可以了,箍筋肢数规格同主梁的箍筋,间距不做考虑。

    2009-06-28 18:09:39 

  • 工程设置--计算设置--框架梁--次梁两侧共加箍筋数量--10

    2009-06-28 18:17:29 

  • 在“计算设置”或“平法标注”中填写

    2009-06-28 18:24:06 

  • 在平法标注中这个位置设置,只考虑加筋根数就可以了,加筋直径一般都有说明;如没有同主梁箍筋。

    2009-06-28 18:26:28 

  • 回答:在梁的原位标注处,在次梁宽度处输入一个数值,然后在次梁加筋处输入10A10即可

    2009-06-28 18:27:32 

  • 在计算设置中框架梁中次梁两侧共增加箍筋数量中输入10即可(不需要再输入10A10)。除非加筋直径与框架梁箍筋直径不同时需要完全输入,如10A12。

    2009-06-28 18:33:48 

  • 如果附加箍筋直径同主梁箍筋直径一样,那么在计算设置里的第十项《次梁两侧共增加箍筋数量》修改成10,当你在绘图中,先标注次梁,再识别主梁时,软件会为你自动识别,也就是在梁的原位标注里的表格后面自动识别一个次梁宽度和次梁加筋,如果先识别主梁,你只要输入次梁宽度,软件也自动识别次梁加筋的个数。 附加箍筋就是软件原位标注表格后面的次梁加筋,你要先输入次梁宽度,次梁加筋才能输入上去 如果有多个次梁与主梁相交,数字与数字之间用“/”分隔开来即可,比如次梁宽度200/250/300,次梁加筋10/10/10《如果附加箍筋与主梁箍筋不一样,你直接输入如10A6/10A8/10A10》。吊筋也是一个道理

    2009-06-28 19:06:38 