丶唔呣灬 2022-02-14 11:59:22 | 北京市 安装 | 323查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
天山雪豹 黄金专家
答题: 139932 被赞: 17845
不应该计算
2022-02-14 12:01:21
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6294
设计有就要计算
2022-02-14 12:02:37
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124868 被赞: 30207
2022-02-14 12:06:59
防雷接地套定额
接地装置 1、接地母线镀锌40*4扁钢 2、防腐漆 3、本体安装 4、利用底板钢筋做接地极 5、挖、填土方 6、室外测试点制作、安装 接地装置 1、接地电阻试验 2、本体安装 想问一下怎么套,还有什么是本体安装,40*4的扁钢该需要防腐吗
人工接地极
再问个问题,就是最底层的基础接地,不是分两种情况,一种是利用基础钢筋做接地,还有一种是利用镀锌扁钢做接地(比如就是截图就是镀锌扁钢做接地吧)。1、如果用基础钢筋做接地的话,工程量用计算吗?钢筋主材不用计算,但是安装不用吗?就是需不需要计算工程量让后套定额子目。2、如果用镀锌扁钢做基础接地,是不是就执行户内接地母线定额子目就行。然后乘以3.9%附加长度。然后,北京定额人工接地极不需要考虑3.9%附加长度。这个人工接地极是指哪一块?是截图框选预留的那一小部分吗?谢谢。2020-06-20 21:58:57 补充人工接地是指哪一块?图纸上上能体现出来吗?搞不懂这个关系2020-06-20 22:06:27 补充比如这个,设计说明说做一圈40*4的镀锌扁钢做人工接地极。那就是我框选的蓝色线吧。然后这个不用乘以3.9附加长度。然后有的图这个蓝色的线又叫基础接地线,这个是不是根据设计说明看,如果设计说明说,这个做基础接地,那就乘以系数。如果设计说明1说这个一圈作为人工接地,那就不用乘以系数了?2020-06-20 22:07:21 补充是每个工程都会设置人工接地极吗?
接地装置 1、接地母线镀锌40*4扁钢 2、防腐漆 3、本体安装 4、利用底板钢筋做接地极 5、挖、填土方 6、室外测试点制作、安装 接地装置 1、接地电阻试验 2、本体安装 怎么套,什么叫本体安装,还有现在新定额电缆那一章的挖填土方是不是取消了
接地母线
1、因为有的是利用土建钢筋做母线,接地母线定额中是否包含接地母线主材?2、下图1表示外围一圈母线,这个要不要添加主材?3、下图2、3、4哪一部分的母线不用计算啊,是土建的啊 ,有点晕了对于接地母线4、外围一圈接40*4扁钢,40*4的扁钢接母线的时候要算垂直高度吗,还是直接和引下线贯通就好了?是否要直接算到从埋深1米到地下一层接地母线的垂直高度
接地母线计算问题
有基础梁的地方利用基础拉梁内钢筋为人工基础接地体,无基础拉梁的地方在基础底部敷设一条40x4热镀锌扁钢做接地极,引下线利用混凝土柱内钢筋,请问1无基础梁处接地母线问题:40x4镀锌扁钢是否敷设在-2.6处?但是地圈梁在-0.3处,意思是说我在每一处都需要算一个垂直距离从基础底到地圈梁吗?(这样工程量会变多非常多)还是说我直接跟地圈梁水平敷设就可以。 请问2: 引下线需算至±0还是基础梁顶?底?