LI 2022-02-15 10:20:58 | 广东省 安装 | 687查看 3回答
请问,平面有标注声光报警线+消防电话插孔线,可是系统图没有;是不标出的还是缺了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
平面图的线型及线型图例跟系统图不一致
根据平面图及线型图:左侧黄色是电源支线+联动总线,右侧为声光报警线+消防电话线
根据系统图:左侧应该为电源支线+联动总线,仅到声光报警器,然后一根信号线到消火栓按钮和插孔报警按钮
右侧为一根电话线(图示一一对应)
2022-02-15 10:37:20
-
按平面图算吧,不耽误进度,给设计提答疑的时候可以提上,个人意见仅供参考
2022-02-15 10:26:40
-
图三 系统图红框中的就是声光报警及线
2022-02-15 10:28:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看