• 穿墙密闭套管 92DQ5-4

    安装定额电气第二册第三章工程量计算规则中有穿墙套管安装,其制作如何套用定额?它是一个出墙1米的带密闭肋的套管。 按照:水暖还是工业管道,亦或是第九册通风中的穿墙密闭套管制安做?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议按照第六分部工业管道的刚性防水套管制作套用,防水套管是带翼环的,类似密闭肋;如果材料用量与定额出入较大应作适当调整

    2009-06-29 11:36:11 

  • 个人认为是按水暖防水套管定额套,数量是按钢板上钢管的个数计算的

    2009-06-29 10:44:27 

  • 应该按刚性防水套管制作和安装套定额。

    2009-06-29 12:37:21 

  • 08定额中一般的套管按个数计,选择定额时按被套管选择,但是主材应按照比被套管大两个号输入,防水刚套管按照六册工业管道定额有专项定额,套第六册,此密肋套管按第六册套比较合适.

    2009-06-29 15:39:25 