yx383 2009-06-29 11:47:19 | 山东省 其他专业 | 1358查看 9回答
连梁钢筋锚入剪力墙暗柱内,当暗柱较小时,钢筋自动弯锚,现场施工时都穿柱锚入墙内,如何处理?
None
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我刚画图试了一下,钢筋软件默认的是连梁只有在墙端不够直锚时才弯锚;如果暗柱不够宽,只要暗柱的另一端有剪力墙连接,连梁的钢筋就会对穿过暗柱算够一个锚固长度。如图:暗柱400宽,连梁c35,laE=31d
2009-06-29 12:21:44
-
不用处理啊,施工是以方便施工为原则;而软件是按电脑设置计算
2009-06-29 11:51:24
-
可以在属性中修改设置.
2009-06-29 11:52:21
-
软件计算的是按照规范计算的 如果你想要实际施工钢筋量 你得在属性里面 修改一下
2009-06-29 11:56:18
-
软件计算要按照规范设置计算,正确布置方法为剪力墙贯通布置,连梁下布置洞口,然后连梁布置到洞口。这样绘制计算才正确
2009-06-29 12:05:44
-
二者在计算规则上是没有区别的,都是一句平法图集的,唯一不同的是计算软件还原图集原貌,而实际施工是有些变通,是为了施工工艺的流畅,就是为了方便施工,连梁在直锚不能满足规范的情况下就需要弯锚了,如下图
2009-06-29 12:13:11
-
你要的是实际施工量,可以通过节点设置更改,如果是剪力墙结构这种节点较多情况下也会有不少出入
2009-06-29 12:28:54
-
暗柱很小软件会自动考虑锚固长度的,你就别担心
2009-06-29 13:47:19
-
锚固长度不变就行了。你需要的是他的钢筋量。 软件会自动根据支座长度来。判断锚固方式。 实际和软件中是有差别的。 还 有可能是施工时候工人为了自己方便。采用其他的方式施工。 灵活
2009-06-29 17:38:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看