kongdong 2022-02-17 16:18:44 | 四川省 土建设计施工钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 641查看 3回答
请问老师说明里面说未注明的是双层双向钢筋,图2中的钢筋是面筋吗?
布置了双层双向钢筋,图3中的K10钢筋在gtj中该怎样设置呢?
图3中圈出来的C8@150钢筋是什么,该怎么布置?
图4是在布置了双层双向钢筋后再布置跨板受力筋吗?
谢谢各位老师了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、图中有说未注明的是双层双向钢筋?
是
图一“说明:1.除注明外,板配筋C8@200双层双向通长布置。”
二、图2中钢筋是面筋吗?
是
三、布置了双层双向钢筋,图3中的K10钢筋在gtj中该怎样设置呢?
再次进行布置
图一“说明:2.钢筋简化标注按如下规定:未标注的为K8,图中为附加筋”
四、图3中圈出来的C8@150钢筋是什么,该怎么布置?
底筋,该区域范围内,X方向的底筋以C8@150代替原来的未注明C8@200。
五、图4是在布置了双层双向钢筋后再布置跨板受力筋吗?
需要,图4同问题三中,均为附加钢筋,需要布置。
2022-02-17 16:37:00
-
你好:
首次提交 2022-02-17 16:21:49 最近修改2022-02-17 16:22:57 (修改过1次)
-
图2是面筋,面积是90度弯折,底筋是45度弯折,K10跨板受力筋;C8@15是底筋,代替未标注Y向底筋;图4也是跨板受力筋,布置了也要布置
2022-02-17 16:23:16