小小小 2022-02-18 11:06:05 | 浙江省 安装机电结算 | 1109查看 2回答
超高增加费计算
层高超高,关于超高增加费:
1、消火栓系统中,吊装的水平管道需要记取超高,请问立管需要计算超高吗?消火栓都设置在柱子旁边,立管全都是贴着柱子走的。比如下图,室外埋地进入,XL-20立管贴柱,接消火栓的支管直接开的机械三通,XL-20这根立管需要计算超高吗?
2、电气照明配管水平方向都是板底预埋的,预埋的水平方向配管、配线、接线盒是否需要计算超高,竖向墙内预埋的配管配线需不需要计算超高,同消火栓的问题,水平吊装的桥架计算超高,竖向贴墙走的桥架是否需要计算超高?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
安装工程的超高是根据一个基数乘以一个规定的百分比去计算,并不是一个一个分开 计算的,无论水平还是竖向只要超过就都 要计算
照明里灯的管线是走的本层的层顶标高,只有插座才是走的本层的层底标高
2022-02-18 13:35:27
-
超高部分的一切设备都要计算超高增加费
2022-02-20 13:56:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看