HHHH 2022-02-21 15:53:19 | 上海市 安装预算计价软件GCCP | 1155查看 4回答
电气图纸中只有竖向系统图,无平面布置电缆如何算量?,是全部安装进强电井吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
依据竖向系统图走向,判定配电箱进线电缆走向。1.图1配电箱1ALE由位于本层的低压配电柜引至,;1ALEM由1ALE引至,此应为照明平面图,不能反映箱的进线电缆路由;2.图2以JF电箱为例,由本层的的低压配电柜引至,应从D1D2D3处引桥架或配管至桥架,再从桥架配管引至;3.以上走向是按无地下室或夹层考虑,如果有,可能下层强电图纸有路由。如果无下层或夹层,则此层图纸确实不全。
2022-02-21 16:13:29
-
得有系统图才行,你这个是干线图
首次提交 2022-02-21 15:55:57 最近修改2022-02-21 15:56:11 (修改过1次)
-
是的,走电井。
2022-02-21 15:56:19
-
是的
2022-02-21 16:04:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看