防火卷帘控制按钮接线
请问:卷帘门控制箱到防火卷帘控制按钮的配线是厂家配套的还是要单独计算,图纸未标明配线规格
2022-02-21 17:14:03 补充
如果单独计算,是同卷帘门电控箱配线一样吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要单独计算,这个厂家不配,也是2.5或者1.5平方的
首次提交 2022-02-21 17:05:38 最近修改2022-02-21 17:17:38 (修改过2次)
-
卷帘门控制箱到防火卷帘控制按钮的配线是要单独计算
2022-02-21 17:03:54
-
卷帘电控箱到卷帘门这段需要厂家配线 ,卷帘电控箱前的进线是需要计算的。 卷帘控制箱后面接线如果是暗敷,前期需要做预埋管
首次提交 2022-02-21 17:04:07 最近修改2022-02-21 17:42:50 (修改过1次)