• 剪力墙在筏板基础中的钢筋是否应有水平筋

    我在筏板基础中布置了墙,但我查看编辑钢筋时发现有水平筋,我并没有输入钢筋请问专家,这是怎么回事?我是否需要调整

    问题补充:谢谢各位的回答,我是把地下二层墙复制过来的,配筋是和上边的相同,没单输,03G101中 没看到有这方面的规定,请指点,谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你肯定是在“水平分布筋”中输入了钢筋信息,点击墙构件在属性中删除,重新汇总计算。

    2009-06-30 11:22:38 

  • 必须有,并不少于2根且<=500的间距

    2009-06-30 13:40:48 

  • 图集规定,基础内不少于2到水平筋且<=500的间距。这个和柱子在基础内的情况是类似的,主要是起到浇捣混凝土时防止钢筋位移。

    2009-06-30 23:23:36 

  • 剪力墙插筋在基础中是应该有两道水平筋的,这两道水平筋起固定剪力墙纵筋的作用。 03G101 图集中也有所规定的。 如果你不想要 可以不输入基础中剪力墙水平筋的信息。 还可以在计算设置中修改基础中设置水平筋道数。

    2009-06-30 11:43:37 