杨孟琦 2022-02-22 14:57:13 | 江苏省 土建 | 807查看 1回答
图纸说明说所有板支座及板底处,所示钢筋为附加钢筋,那箭头处的这些底筋是否均为附加
是的话也太多了吧,感觉整层都是附加底筋了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,图示是附加筋
2022-02-22 14:59:07
-
图中画出均为附加钢筋,未画出板底板面配筋均为%%13210@150双层双向,拉筋
图纸说明写的图中画出均为附加钢筋,未画出板底板面配筋均为%%13210@150双层双向,拉筋,底筋面筋正常画双层双向还是,附加筋可以代替?谢谢
-
各位前辈,烦请问下这个外墙下部的3c16是否与筏板钢筋做重复,是否要扣减
因为筏板钢筋在外墙处并不做扣除,这个图纸外墙下部板面和板底都是3c16,而板筋为c12,我是替换呢,还是其实这两个3c16均为附加的加强筋呢
-
图纸上未注明均为双层双向,注明的这板底钢筋,是否相当于原位标注,板面还是c8-200 只是板底钢筋Y向按照c8-150 X向还是c8-200,理解是否正确。板面负筋相当于附加加强?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看