• 截面相同的梁在交叉处如何输入箍筋?

    如图:截面尺寸相同的梁在交叉处如何输入箍筋?

    通长

    问题补充:是不是在短梁LL2中通长布置箍筋即可,LL6在交叉处不输入箍筋呀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按图纸设计的箍筋间距LL6和LL2都分别输入各自的箍筋信息,只有当设计图纸明确说明和标注清楚时两梁相交处设有附加箍筋或其他形式的箍筋时在梁原位标注里的吊筋或次梁加筋里去输入其他箍筋就可以了

    2009-06-30 16:22:36 

  • 可以合并在其中一条梁中输入次梁加筋及吊筋。

    2009-06-30 16:02:22 

  • 软件会默认箍筋直径大的箍筋通过布置,小的,计算到相交梁边的

    2009-06-30 16:08:48 

  • 交叉处的箍筋,一般是每边加三个,但应该除去原有间距的箍筋,一般只布置二个即可,在软件里的原位标注里,有一个次梁加筋,你直接在那输入要增加的根数即可。不过要记得先输次梁宽度

    2009-06-30 16:10:36 

  • 设置为支座的那条梁箍筋通算。互不为支座的情况下,两条梁箍筋都是通算的。

    2009-06-30 23:13:06 

  • 软件一般考虑主梁箍筋通过、次梁算至主梁侧,查一下计算式便详知。

    2009-07-01 08:20:16 