duoduo 2009-06-30 16:42:18 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 2022查看 4回答
梁高度超过层高如何处理?
是在钢筋软件里面画的,高度是放开的。 但导入图形8.0后,如何调整比较快? 在两个分层里重新画?可惜分层1的构件不能直接复制到分层2,从其他楼层复制梁,也只能复制到分层1,否则就不用重新定位,直接修改高度得了。 而且有些是异形梁。更麻烦。 有其他快捷的方法么?把超高的梁高度降低到层高,对结果影响大不大?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋中,构件可以跨层高,在图形8。0中,构件不可以跨层高,所以在钢筋软件中,有跨层高的构件,你必须分上下楼层来布置,这样导入图形后,也不至于重新画, 你说的把梁的标高降到层高,这就要看图纸上相关构件了,因为同梁有关的构件是墙体,天棚抹灰,地面抹灰。如果影响不大,你可以把此梁降到层高上。
2009-06-30 22:07:54
-
你把梁分成两截,下面的定义成梁,超过层高的在上一层画,用圈梁来定义就可以,但是做法要套梁的,用圈梁定义上面那截是因为不算底模。
2009-06-30 17:38:49
-
为了计算布置方便,最好将标高减低到顶标高,或者干脆不输入标高,用默认值,计算结果不会受到影响的。
2009-06-30 16:44:31
-
在8.0中,标高是受限制的。不可以修改!只能把在二层多出来的梁在表格输入中输入!但在2008中就可以很方便的处理这个问题了,可以任意修改标高!
2009-06-30 16:49:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看