笨鸟先飞 2022-02-24 11:33:00 | 北京市 安装预算施工结算审核 | 612查看 4回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124673 被赞: 30169
是的
2022-02-24 11:34:30
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6293
2022-02-24 12:07:25
zhangy 钻石专家
答题: 100329 被赞: 72121
等电位端子箱是连接柱内钢筋。
2022-02-24 14:03:54
独行者 铂金专家
答题: 57852 被赞: 42780
是的,不用计了。
2023-09-01 22:17:33
等电位连接算量
问题1:在等电位连接中,图中MEB箱设在地下一层,标明接地干线采用25*4镀锌扁钢随电缆桥架的支架敷设,并与始端的接地端子箱连接,可等电位图中根本无桥架又怎么找接地干线呢?如何算呢?如何分清哪些线属于等电位部分?哪些属于接地部分呢?在MEB箱的引上线标志是啥意,如何算呢? 问题2:各接地端子箱通过通过基础接地网形成建筑物重复总体等电位连接。是何意?又如何计算呢? 问题3:地上部分图中注明地面内钢筋网与LEB端子箱连接,可图中LEB箱只出现在卫生间中,那如何计算连接量呢?而LEB线又在哪里用,如何算呢? 问题4:图中注明利用钢筋混凝土结构内的钢筋设置局部等电位连接端子板,将电气竖井内的接地干线每三层同楼板内钢筋进行一次等电位连接。没明白设置在哪里了这个端子板,又怎么连接,如何计算?
端子板、卫生间等电位连接及综合接地体问题
1.定额内端子板与端子箱是在什么情况下用,等电位板需要单独套定额吗,还是只套一个总等电位箱。2.等电位连接卫生间是只有每个卫生间都有局部等电位箱箱的时候用吗,我现在是一个3层办公楼,只有一个总等电位箱,等电位连接卫生间可以用吗40*4扁钢需要用到卫生间吗。3.综合接地体:利用建筑物基础做接地体,补打人工接地体40*4扁钢,b为补打接地体像这些线是属于补打接地体吗
密闭肋及防雷
1、人防照明采用镀锌钢管时,设计穿人防与非人防时镀锌钢管需加密闭肋,此时镀锌钢管套用什么定额,密闭肋还单独套定额吗? 2、防雷引下线利用柱内主筋焊接时,钢筋与钢筋连接处是否还用计算跨接,如果计算参照什么? 3、柱内主筋与圈梁筋焊接时,是从第几层开始计算
请问均压环四层以上包含四层吗?是从四层开始还是从五层开始?
设计说明:为防止侧向雷击,四层以上每两层设均压环,均压环为圈梁内的两根主钢筋,并与各层外墙上的所有金属窗、构件、玻璃幕墙构件、引下线可靠连接 请问这个四层以上包含四层吗?是从四层开始还是从五层开始?
接地母线计算问题
有基础梁的地方利用基础拉梁内钢筋为人工基础接地体,无基础拉梁的地方在基础底部敷设一条40x4热镀锌扁钢做接地极,引下线利用混凝土柱内钢筋,请问1无基础梁处接地母线问题:40x4镀锌扁钢是否敷设在-2.6处?但是地圈梁在-0.3处,意思是说我在每一处都需要算一个垂直距离从基础底到地圈梁吗?(这样工程量会变多非常多)还是说我直接跟地圈梁水平敷设就可以。 请问2: 引下线需算至±0还是基础梁顶?底?