小问 2022-02-25 00:51:40 | 陕西省 安装结算 | 1860查看 3回答
关于空调冷媒管
请教各位老师:
请问图上这红色的管道为什么标识φ19.05/φ31.75是什么意思?为啥两种规格?算量算哪种规格的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
Φ19.05是液态制冷剂管(液管),φ31.75是气态制冷剂管(气管)。液管的流向是室外机到室内机,低温管,气管是室内机到室外机,是高温管,高温管经过室外机(相当于冷凝器)冷却再输送给室内机,形成循环。
2022-02-25 03:32:27
-
都是冷媒管Φ19.05是液管,φ31.75是气管,计算时长度一样
2022-02-25 07:44:46
-
一根线条表示有两种规格的紫铜管(φ19.05)与(φ31.75),工程量也要分别计算。