水墨芳清 2022-02-27 16:48:32 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 735查看 5回答
GTJ2021中剪力墙底部加强部位和其他部位的拉筋信息不一样,该如何设置呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
底部加强区是同一层的,分别定义就可以了,
楼层表里可以看到底部加强区是那几层
首次提交 2022-02-27 16:50:26 最近修改2022-02-27 16:51:00 (修改过1次)
-
表格输入
2022-02-27 16:49:16
-
你这一层拉筋按密的算。查不了多少
2022-02-27 16:50:30
-
这种特殊的情况,钢筋应在表格,,,构件,,,,中输入。
2022-02-27 16:52:03
-
墙体标高分别设置。
2022-02-27 17:02:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看