爱妃们不要争宠 2022-02-28 16:24:22 | 广东省 土建结算钢筋算量GGJ2013 | 454查看 2回答
请问这个图应该怎么看
问题1:左侧图附加垂直筋L=2000,是否是钢筋的全长,还是说还要计算一个锚固长
问题2:右侧图垂直筋锚固位置写了600,请问这是锚固的全长还是出了暗梁后再加600
问题3:暗梁比底板高出300,在计算墙水平筋的时候是否要扣除这300高
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1:L是全长
2:出了暗梁+600
3:会扣除
2022-02-28 16:26:33
-
问题1:左侧图附加垂直筋L=2000,是否是钢筋的全长,还是说还要计算一个锚固长
[[[是垂直的高度,还应下部水平500+600-保护层]]]]
问题2:右侧图垂直筋锚固位置写了600,请问这是锚固的全长还是出了暗梁后再加600
[[[500+600-保护层]]]]
问题3:暗梁比底板高出300,在计算墙水平筋的时候是否要扣除这300高
[[[要扣减300高中剪力墙水平钢筋。]]]]
2022-02-28 16:32:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看