请问,电梯井剪力墙的转角外有一条GYZ01
电梯井剪力墙的转角外有一条GYZ01和GJZ的柱子。请问抽钢筋,是用软件中的端柱来建立,还是用框架柱来建立呢。。。谢谢问题补充:请问框架柱和端柱建立构件有什么不同
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要是剪力墙里的柱就按暗柱定义,这样在导入图形算量时,暗柱是默认不导入的,省得二次修改构件,一般电梯井的剪力墙里的转交柱就是为了对电梯井角部的加强处理的,不存在框架柱的问题,
2009-07-12 10:20:30
-
用端柱建立构件
2009-07-12 09:30:22
-
用墙中的暗柱布置
2009-07-12 09:30:57
-
用暗柱布置 暗柱的宽度等于墙的厚度。 端柱的宽度比墙的厚度要大,03G101-1图集18页规定,约束边缘端柱YDZ的长与宽的尺寸要大于等于2倍墙厚;端柱担当框架柱的作用。
2009-07-12 09:37:48
-
用墙中的暗柱和端柱都可以,视柱的截面形状定。
2009-07-12 09:39:16
-
柱的宽度或者高度同剪力墙的厚度相同,就是暗柱结构,用暗柱构件建立布置。
2009-07-12 09:40:04
-
GYZ是剪力墙的构造边缘翼柱,GJZ是剪力墙构造边缘转角柱, 你可以看一下03G101-1第十二页和十八页的解释。 从十八页来看,应该按暗柱来绘制和计算, 框架柱和端柱建立构件在计算长度的时候不同,它们的锚固长度不一样。
2009-07-12 09:59:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看