豆豆 2022-03-01 16:15:07 | 河北省 安装安装算量GQI | 392查看 1回答
安装软件中能不能实现合理性检查?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
米老鼠 黄金专家
答题: 67145 被赞: 10939
合法性和合理性有计算工程量方面应该没有什么区别吧
目前只有合法性检查
2022-03-01 16:19:01
管线标高一致导致的碰撞,需要调整标高吗?还是不用理会?
在电气专业中,部分水平电管绘制时标高相同,存在横纵相交叉的碰撞。是否会影响工程量呢?(比如土建中的相互扣减,但在安装中没找到扣减的逻辑关系啊)用不用调整标高使它们不碰撞?碰撞检查后,软件出列表显示碰撞的内容,用不用理会它?对其他有无影响?桥架构件绘制到电表箱内,直至桥架不显示红色端部。这个情况下也会存在碰撞。那么结合问题1,不扣减的话,桥架量多了啊。
GQI安装算量的计算错误
在使用千赢官网首页登录入口安装算量软件时发现了一些软件问题需要改进 如下图是一跟电线导管配线WDZ-BYJ-2*2.5时 其计算结果是正确的 图1: 管材属性窗口 图2: 测量工具的测量结果 图3:分类查看工程量结果正确-----导管 图4 5: 分类查看工程量结果正确-------导线 (计算路径也正确) 图6改变导线的属性为WDZ-BYJ-2*2.5+1*2.5 注意了错误很大 图7: 查看分类工程量 导管 正确 图8: 查看分类工程量 导线 已经出错了 图9: 检查线缆计算路径 错误 图7: 查看工程量 却正确 总之;当导线规格型号中出现WDZ-BYJ-2*2.5+1*2.5格式是 只要是前面线的型号跟后面线的型号一样例如:BV2*2.5+1*2.5 、 BV3*4+1*4时都会出错 而如:BV3*4+1*2.5、BV3*6+2*2.5之类型的却能够正确计算 特此在这里给大家提个醒,同时希望千赢官网首页登录入口能够早日改进,祝千赢官网首页登录入口越做越好 2011年1月14日