爱在当下 2009-07-13 10:26:31 | 江苏省 其他专业 | 441查看 5回答
关于斜板的问题
如图2,最上一层应该是阁楼,四轴都应该压到阁楼结构出,我在设置层高是是按最高点到阁楼板面高度设置的,为什么屋面压不下去? 望高手指教!谢谢!急急急!!!问题补充:因为是刚开始学,麻烦写下步骤,谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GGJ10.0软件处理斜梁(墙)、压斜柱的详细方法如下: 1.先将墙体或梁布置好以形成封闭空间 2.画平板,并将最外的一个开间的板偏移至和外墙皮齐 3.将平板按照图纸的脊线位置、坡度来画线分隔板 4.检查一下墙体和梁是否在坡度变化处是打断的,如果没有打断将其在正确的位置打断 5.将平板修改为斜板,将分割好的板分别定义 6.再将打断的(墙)梁合并,如果不合并钢筋会计算不准确 7.保存文件,到三维显示中查看是否有未压下来的墙体或柱等构件,如果有,可能是板没有延伸好,修改一下即可。 总结斜(墙)梁总体处理思路如下:画(墙)梁—打断(墙)梁—定义斜板—梁原位标注—合并(墙)梁—三维检查—汇总计算—核对结果。关键是如何利用好斜板的定义来自动压斜柱、墙、梁等构件。 1、斜板可以采用输入“坡度系数”定义斜板,也可以采用输入“基准边起点高度、终点高度”定义斜板。 2、定义斜板后,柱、墙、梁等构件就会随斜板自动倾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,线性构件如梁、墙等要在定义斜板的脊线位置提前打断。
2009-07-13 10:47:04
-
有两种可能: 1、修改了梁的标高或柱的高度了, 2、梁在坡屋面的折线处未打断。 有坡屋面时,墙和柱的高度、梁的起点标高、终点标高都不能修改,要采用软件默认值;梁或墙要在坡屋面的折线处打断。
2009-07-13 10:38:07
-
我看了你的图,你的屋面是对的,没有错误的,你三维看到的下小三角形只是图元显示的问题,斜板压柱子都是以中心为基点的,如果柱子截面大,特别是异形柱更容易出现小三角形在斜板以上,这是正常的,不必做任何修改,本来就是对的。
2009-07-13 22:05:18
-
举例:复杂坡屋面处理 完成上图的坡屋面绘制。 该案例并不算复杂,但我们可以从中学会处理复杂屋面的思路 该图的难点在于两个屋面的相交如右图:相交点的水平标注尺寸可以通过内插法计算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 换算为毫米为 2314.有了这个尺寸就可以很快的分割板了,具体的分割方式可以用辅助轴线,也可以用SHIFT+左键。 处理思路是:先画平板,然后分割,分割完成后定义斜板。如下图: 3、最后布置斜板钢筋
2009-07-13 13:43:57
-
你如果想快点把屋面压下去,最好使用板画屋面,这样你可以使用三点定义斜板,然后屋面就可压下去啦
2009-07-13 16:11:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看