lemonnao 2022-03-04 15:21:57 | 北京市 安装预算安装算量GQI | 1079查看 3回答
事故照明切换装置调试 不包括供电回路调试 如何理解
定额说明“事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。其调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。”
其中不包括供电回路调试,如何理解?此描述是否可理解为事故照明切换装置调试,仅是指交直流切换的调试,不是指双电源切换调试,需另外再套双电源切换调试的子目?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就事故照明切换装置调试
2022-03-04 15:22:49
-
仅是指箱内交直流切换装置的调试,不包括供电回路调试
2022-03-04 15:25:29
-
就是事故照明按箱子单独算一次,
送配电的另外算
2022-03-04 15:39:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看