• 关于斜屋面的一系列问题

    工程概况:一栋小别墅,共两层外加一阁楼,一层层高4.2,二层层高3.3,斜屋面最高处标高为11.21米,斜屋面坡度系数为1:2,屋面四周是檐沟,此处梁底与阁楼板底平,高出阁楼板面0.6米,以上为坡屋面 问题:在画柱时,柱高就按11.21-7.5=3.71米画吗?我试了下画了块斜板,发现屋面并没有将柱子压到阁楼板上0.6米出(如图右上角处一块),请问是为什么?

    坡屋面

    问题补充:屋面四周的柱子就是到屋面板板底,可是好像压不下去,为什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    斜屋面是:第一步把墙柱梁按软件默认标高画好; 第二步画现浇平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:点选择,点板.点偏移.点多板偏移,左键点偏移的边.右键确认.点要偏移的那一方.输入长度,注意正负号.号是你点偏移的那个方向.负号是相反方向. 第四步用画线分割板,把不同坡度的不在同一个面的板分割开来. 第五步使用定义斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.点定义斜板.双击板的基准边. 出来一个对话框<请选择编辑方式> .点选择抬起点.点确定.用鼠标左键点基准边的对边的一个角,又出来一个对话框<抬起点参数>,这时输入高差板的值.注意正负号.正值为上抬.负值为下压. .《也可以在抬起点参数对话框中选择输入标高,这个标高就是你斜板的上斜板边和下斜板边线的标高》可以自己多试试. 第六步:布置钢筋. 如果不先把板偏移处理好,定义成斜板就不能偏移了,那又要重新删除板,画好板并偏移后定义成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管标高.在你画好梁时,点<梁平齐板>里面的梁顶平齐板底或者梁顶平齐板顶.软件会自动根据设置,把梁压下去. 然后回到梁页面,先把梁打断,然后再合并梁,那样梁就随斜长计算钢筋用量了。 柱子也是一个道理,不用去管标高,画好斜板,柱子也就自动压下去了.

    2009-07-13 21:22:51 

  • 答:在绘制祝贺梁的时候,不用考虑那个,直接按默认的走就行,但是屋定放坡时梁要在该大段的地方打断,屋顶放坡后,软件自动会将梁柱压下去

    2009-07-13 20:05:03 

  • 我看了你的图,你的屋面是对的,没有错误的,你三维看到的下小三角形只是图元显示的问题,斜板压柱子都是以中心为基点的,如果柱子截面大,特别是异形柱更容易出现小三角形在斜板以上,这是正常的,不必做任何修改,本来就是对的。

    2009-07-13 22:11:40 

  • 用斜板来压柱,只能压到板底,如果柱子超出板底,只能修改柱高

    2009-07-13 14:05:20 

  • 三层的层高设置为3.71M,定义柱时不必输入柱的高度,采用软件默认值,定义斜板后就能把柱压下去了。 看你图中的斜板好象也没压到0.6处,应该是定义斜板的问题。 选中板后点“定义斜板”,双击选择基准边,点“选择抬起点”,选择抬起点后输入标高,确定就可以了。

    2009-07-13 14:11:35 

  • 在画图前,先设置好顶层楼层标高,让柱高默认层高,当柱标高在括号中表示时,板才能压柱。

    2009-07-13 14:16:42 

  • 按人和说的定义柱,按随风说的定义斜板,再有建议一点:最后把梁也先画好,梁要在屋脊处打断;把板偏移到梁外边,再定义斜板。就都能压下来了

    2009-07-13 16:17:15 