• 剪力墙是否连续通过框架柱

    问题补充:剪力墙的水平配筋是否连续通过框架柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、剪力墙墙身水平钢筋 2、墙端遇柱时 有两种设置情况 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-2保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。

    2009-07-13 18:15:28 

  • 剪力墙的水平配筋是否连续通过框架柱 应该是连续通过框架柱

    2009-07-13 21:01:46 

  • 水平配筋是连续通过框架柱的

    2009-07-13 18:10:53 

  • 水平钢筋是连续通过框架柱的

    2009-07-13 18:51:25 