预算员 2009-07-13 20:51:06 | 河北省 其他专业 | 1727查看 4回答
小高层阻火圈怎样设置
小高层阻火圈怎样设置,给排水、采暖都有么
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳目前住宅工程阻火圈只用于110mm及以上排水管道穿楼板处,按每层楼板一个计算(注意:顶层屋面板也应计算)。
2009-07-13 21:43:09
-
给排水、采暖为塑料管穿楼板时,按不同规格,需要计算阻火圈,主要是起到到防火;
2009-07-13 21:16:13
-
4.1.13管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。 2管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。 4.1.14高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定: 1、立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈. 2、管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm 3、横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管(图4.1.14/3)。
2009-07-13 21:28:45
-
这个主要是看图纸上的要求,有的不是层层要求安装的
2009-07-14 08:06:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看