ouling_1984 2009-07-14 10:00:33 | 江苏省 其他专业 | 903查看 7回答
次梁加筋的设置?
我这个工程大部分的次梁加筋都是双肢箍, 局部梁高为900的,设置为四肢箍, 请问四肢箍的次梁加筋如何输入?问题补充:我就是这样输入的啊! 主梁上有两根次梁,次梁宽度250 我就输入: 6A8(4)/6A8(4) 可是计算结果显示该段次梁加筋还是双肢箍!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不管是双肢箍还是四肢箍,次梁加筋的输入方法都是相同: 1、如果大部分主梁上的次梁两侧都要加筋的话,可以在计算设置中设置“次梁两侧加筋数量”,这样在原位标注时就不必每根梁都要输入了; 2、如果要加筋的只是个别的梁,就在原位标注时,在表格中输入次梁宽度、次梁加筋数量就可以了。
2009-07-14 10:10:42
-
在原位标注里输入,你不妨这样输入看看.
2009-07-14 11:45:48
-
回答:如下图解释,在梁的原位标注次梁加筋处直接设置输入四肢箍,不妨试一试
2009-07-14 10:09:24
-
在原位标注中,次梁加筋栏中直接输入两侧加筋根数就行。比如两侧加筋为6a8 ,直接输入6。汇总计算时自动计算内外箍筋分别为6。
2009-07-14 10:10:35
-
正确输入次梁宽度,和肢数。
2009-07-14 10:17:17
-
谢谢大家的回复,以下是我做的,麻烦指一下我哪一步出了问题?
2009-07-14 10:39:26
-
直接在梁表格里输入即可
2009-07-14 11:10:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看