是墩墩啊 2022-03-08 10:47:46 | 山东省 安装 | 655查看 3回答
麻烦各位老师解答一下这个防雷接地的问题
1、跟MEB和LEB箱连接的线是不是都是接地母线?
2、屋顶层的是不是一般都是避雷网?
3、地下一层二层的是不是都是防雷接地,又称引下线?
4、地下二层竖着的都是φ16的钢筋然后横着是25*4的热镀锌扁钢,那我这个25*4是属于接地母线还是防雷接地?
麻烦各位老师解答,不胜感激
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、跟MEB和LEB箱连接的线是都是接地母线
2、屋顶层的一般都是避雷网
3、地下一层二层的都是防雷接地,引下线或接地母线
4、地下二层竖着的都是φ16的钢筋然后横着是25*4的热镀锌扁钢,这个25*4是属于接地母线地
2022-03-08 10:50:39
-
跟MEB和LEB箱连接的线是不是都是接地母线?
是
2、屋顶层的是不是一般都是避雷网?
是
3、地下一层二层的是不是都是防雷接地,又称引下线?
不一定,引下线主要是指柱内钢筋或竖向布置
4、地下二层竖着的都是φ16的钢筋然后横着是25*4的热镀锌扁钢,那我这个25*4是属于接地母线还是防雷接地?
接地母线
麻烦各位老师解答,不胜感激
2022-03-08 10:50:44
-
1、跟MEB和LEB箱连接的线是不是都是接地母线?
答:是的
2、屋顶层的是不是一般都是避雷网?
答:是的
3、地下一层二层的是不是都是防雷接地,又称引下线?
答:是的
4、地下二层竖着的都是φ16的钢筋然后横着是25*4的热镀锌扁钢,那我这个25*4是属于接地母线还是防雷接地?
答:属于接地母线
2022-03-08 10:52:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看