libin520 2009-07-14 11:40:47 | 四川省 其他专业 | 973查看 8回答
剪力墙垂直筋插入基础隔一插一怎么解决?
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
哪另外的一半怎么办呢?如果不管,在基础层把垂直筋间距放大一倍.
2009-07-14 11:43:49
-
剪力墙垂直筋插入基础隔一插一是钢筋布置的形式,在软件中只须要在垂直钢筋按照钢筋类型和间距用“+”相加即可 目前软件只能识别一总计算规则。这样情况只能变通考虑了,分别做两个一样的墙体,选择不同的规则,钢筋分开计算,然后编辑钢筋复制一边的到另一边,锁定构件,或干脆做两个工程,分别保存即可。
2009-07-14 11:49:37
-
如果是A10@300改成A10@150就可以了
2009-07-14 11:50:44
-
剪力墙插筋隔一插一,是否有两种插筋,如果是那就用“加号”连起来。
2009-07-14 12:53:21
-
按全插设置 最后计算完后在编辑钢筋里调整 然后锁定
2009-07-14 14:11:19
-
正常绘图后,先汇总计算,再看墙插筋尺寸和数量,用单构件输入法加上即可。如钢筋规格一样,量不会有什么差距的。
2009-07-14 15:27:31
-
在定义构建里的纵筋构造里选设置插筋,然后在绘图界面画上,软件默认的,汇总计算后点编辑钢筋,点剪力墙,就会看到的,如果画好了就在属性里修改就是.
2009-07-14 15:31:01
-
选取剪力墙,打开属性编辑器,点节点构造设置选择垂直筋插筋节点5(锚入长度为lae),计算出两种节点锚入的长度,取一半值。修改锚固系数(属性编辑器下面,取一半的长度除以d得到锚固系数),因为是黑色字体,私有属性是不影响其他设置的。
2009-07-14 16:24:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看