• 桥架配线

    桥架设置起点和选择起点都做好了,但是桥架中无法生成线缆,是什么原因设置起点选择起点答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 方法有问题,即;桥架配线,不用设置起点、选择起点,直接用“桥架布线”的功能。

    2022-03-08 19:04:17 

  • 选择起点功能适用于桥架和配管结合的情况,且选择起点要选择与桥架相连的第一节管才能生成,如还不能生成,可能是桥架不通。

    2022-03-08 19:04:44 

  • 回路检查一下试试

    2022-03-09 08:28:08 