li****@163.com 2009-07-14 15:53:42 | 浙江省 其他专业 | 1922查看 3回答
浙江省定额中直形楼梯底板厚度超过定额取定值时如何换算?
假设现在有一直形楼梯,用C25现浇砼浇捣,直形楼梯底板厚度为20cm,请问在浙江省定额中该如何换算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳浙江03定额上册97页,第12点的表格说明,定额编制是按照18厘米考虑的楼梯底板厚度。如果底板厚度为20厘米,则楼梯工程量为水平投影面积乘以20/18,然后再套定额。
2009-07-15 11:29:18
-
楼梯的混凝土时按水平投影面积含量计算的,不考虑底板的厚度。
2009-07-15 07:34:14
-
03定额直形楼梯的折实厚度为18CM
2009-07-17 22:07:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看