尽欢 2022-03-09 17:17:03 | 山东省 土建计量GTJ | 335查看 2回答
有关板筋的问题
图例中说未注明板顶筋为c10-150,板顶钢筋未双向拉通的板,受力钢筋区域范围外设置温度筋。
请问,板顶筋的方向为X向还是Y向,还是应该双向布置再加温度筋呀?受力钢筋区域范围外设置温度筋应该怎么设置呢?什么叫受力钢筋区域范围外。谢谢回答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板顶筋是双向,X+Y
有板顶筋了就不用布置温度筋了
就是图说明的负筋、面筋都是受力筋,没有这些筋的板面布置温度筋。
2022-03-09 17:19:12
-
如果板顶钢筋是四边有负筋,那么负筋覆盖区域以外的没有钢筋的部位,就是受力钢筋区域范围外的部位,为了防止跨度比较大的板顶开裂,通常设置温度筋,温度筋与负筋搭接,图集中一般给出搭接长度,一般为150mm
2022-03-09 18:02:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看