透支时间 2022-03-09 23:55:45 | 四川省 安装 | 637查看 2回答
人防电气图纸问题
人防电气照明线路,灯具,插座,应急照明都是这样断着的,没有与配电箱连接,也没有与桥架连接,请问老师,这个是图纸的错误,还是哪里我没有理解。求教。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
简略了,看配电箱图,就可以判断出来。
2022-03-10 07:31:37
-
图纸没错.回路编号,连接到配电箱就行
2022-03-10 08:13:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看