pzhubuilder 2009-07-15 11:25:24 | 四川省 其他专业 | 6064查看 3回答
关于模板支撑超高增加费的问题?
我们这边的定额是“现浇混凝土梁、板、柱、墙 、楼梯是按支撑高度3.6m以内编制的,超过3.6m时,另按超过部分模板接触面积计算模板超高支撑增加费。支撑高度按每增加1m计算一个增加层,不足1m按1m计算。但挑出墙面的有梁板支撑高度超过10.8m且宽度不大于2m时,另按水平投影面积计算悬挑构件支撑增加费,不再另算模板超高支撑增加费。” 我现在的情况是这样的,单层建筑,室外地坪到檐口是6.2m,请问要不要计算挑檐的超高支撑? 第二点是:在4.5m的地方设有窗户,有过梁,那么这个过梁要不要计算超高支撑? 第三点式:针对上面的“但挑出墙面的有梁板支撑高度超过10.8m且宽度不大于2m时,另按水平投影面积计算悬挑构件支撑增加费,不再另算模板超高支撑增加费。”中的“挑出墙面的有梁板”指的那些构件?檐沟算不算?雨棚算不算? 以上三个问题,请有知识、有文化的人详细解释一下~~~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:按你说的规定超过10.8m才可以计取超高支撑的,所以你的工程不可以计取超高支撑费用; 过梁一般是不计取超高支撑的,因为过梁的支撑一般是支在窗下墙上的; “挑出墙面的有梁板”指的是挑出工程结构的有梁阳台、檐廊等,檐沟不能算,雨篷如果有梁,而且高度达到10.8m应该算是。
2009-07-15 11:48:58
-
改工程不能计算超高增加费,
2009-07-15 12:06:13
-
1、单层建筑,室外地坪到檐口是6.2m,在计算时记得加上室内外高差。这样计算的才是总高度。查看柱子肯定是有超高层的、墙、板柱子的话都有超过3.6 2、现浇混凝土梁,每个人的理解方式不一样。“现浇混凝土梁”可以指有梁板的梁、异形梁、斜梁、单臂梁。但是绝对不可能是现浇的过梁和圈梁肯定是被排除在外的。超高层支撑的话,最不划算的是异形梁、斜梁、单臂梁,不像有梁板,一次性计算,不管从模板制作工艺、加工时间、材料节约上都要省很多。但是异形梁、斜梁、单臂梁相对应的就费时费工,相应的砼、模板、超高层的费用相对应的要高一点。 3、“但挑出墙面的有梁板支撑高度超过10.8m且宽度不大于2m时,另按水平投影面积计算悬挑构件支撑增加费,不再另算模板超高支撑增加费。”:第一要有柱子作为支撑支座,要有梁和板,三个条件必须满足之后在检查高度是否到达10.8m,宽度是否按照外边线计算道道了2m。以上这些就是判断的条件。我个人看法,只要墙面有柱子,且这个板无论什么板,有柱子支撑了,有梁了。就可以组成有梁板了。之后就是达到那些条件之后的要求判断。
2009-07-15 13:16:26
-
有梁板的模板支撑高度超高费,是按其中的板接触面积和梁接触面积(两侧+底)来分开套用板模板支撑高度超高费和梁模板支撑高度超高费吗? 还是应该直接合并工程量套用板模板支撑高度超高费?
-
我套的定额与另一个人套的定额一样都是正版软件,材料价格定额都一样为什么超高增加费差着5万多有遇到过这种情况的吗?你们是怎么解决的。
-
我们是总包,在土建的清单中我们记取了建筑物超过增加的费用,那么请问,在装饰工程、管道工程、电气工程、弱电工程中还要记取该费用吗?是通过建筑面积记取还是通过派生费的方式记取?
-
我们是总包,在土建的清单中我们记取了建筑物超过增加的费用,那么请问,在装饰工程、管道工程、电气工程、弱电工程中还要记取该费用吗?是通过建筑面积记取还是通过派生费的方式记取?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看