捡到一只小狐狸 2022-03-11 16:28:18 | 北京市 土建土建计量GTJ | 1463查看 3回答
关于楼板负筋问题
想跟专家们请教一下,我这个图纸,-1层到4层都有图纸中这样红色的负筋和跨板受力筋。但是在顶层的楼板图纸和坡屋面楼板图纸中就没有画负筋和跨板受力筋了,说明中也没有提,但这层有双层双向的底筋和面筋。我想问一下,是这个图纸有问题,还是说确实也不需要画负筋了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计图没有问题,屋面是双层双向时,没有负筋时,设计就不画出负筋的。布置底筋双向,面筋双向就可以了。
2022-03-11 16:31:31
-
屋面的板钢筋一般都是双层双向钢筋配的,就没有负筋设置了
2022-03-11 16:31:52
-
有了双向的面筋后,就可以不布置负筋了,按图纸要求做是没有问题的
2022-03-11 16:33:17