suyn2006 2022-03-12 17:03:58 | 山东省 安装 | 538查看 4回答
截图中的输入输出模块需要接联动控制线吗?
截图中的输入输出模块需要接联动控制线吗?我认为不需要,应该只接信号线和电源线就可以吧?
k代表控制线、 f代表信号线、p代表电源线
2022-03-12 17:16:34 补充
b代表广播线
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
模块需要(信号线或联动控制线)+电源线,才能正常工作。
注;联动控制线也是信号线。
(广播模块需要;联动信号线、电源线、广播线)
首次提交 2022-03-12 17:13:20 最近修改2022-03-12 17:20:06 (修改过1次)
-
要接联动控制线
2022-03-12 17:06:25
-
消火栓按钮联动水泵用的,需要
2022-03-12 17:12:04
-
这个设计浪费,现在的声光报警器与广播都是智能的,自带地址,不需要模块的人
2022-03-12 21:38:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看