風輕輕 2022-03-14 10:53:49 | 安徽省 安装机电预算电力算量 | 1267查看 3回答
电缆沟内的电缆长度计算长度 的时候按照电缆放置在电缆沟中间还是两侧,如果是两侧的话是最外侧还是最里侧放置?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
九姐 专家
答题: 175 被赞: 23
电缆在沟内支架安装,按就近的侧壁长计算
2022-03-14 11:28:29
可遇难求 钻石专家
答题: 101116 被赞: 39670
按沟中心线计算。
2022-03-14 10:55:52
独行者 铂金专家
答题: 57912 被赞: 42842
电缆沟中心线计算
2022-03-14 11:15:54
电缆进电缆沟预留问题
电缆进电缆沟需要计算预留,那么出电缆沟还需要进行预留1.5m吗? 比如低压柜-低分箱这样的?
电缆同时进入电缆沟和建筑物时该怎样考虑预留长度?
2022-04-23 09:36:50 补充电缆计算规则:1、电缆进入建筑物预留2米 2、电缆进入沟内火吊架时预留1.5米现在我的电缆总配电房在建筑内部,那我的这根电缆进入配电房电缆沟的时候也进入了建筑物,那是不是说我这根电缆既要计算进入电缆沟的1.5米。还要计算进入建筑物的2米?请各位大佬帮忙解决一下,急急急!!!!!
电缆沟工程量计算
我需要计算配电房的基础以及电缆沟的工程量,但是这个剖面图我没有看懂配电房的基础量是需要算那些东西,以及部位是在哪?
关于电缆沟盖板的问题
变配电室内的电缆沟沟盖板是复合盖板,规格:800*600*50,是否能套用揭盖沟盖板子目。
电缆沟内壁防水砂浆厚度
请问老师,电缆沟内壁防水砂浆厚度是20+0.8mm厚吗。