jinnmi 2009-07-16 09:25:22 | 浙江省 其他专业 | 469查看 6回答
板受力筋问题
板受力筋 里面的钢筋锚固 它默认的是(30)是什么意思 是30d吗,如果0我要改成5d怎么改 是填写5还是50(板受力筋为A10@180)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板受力筋伸入支座的长度为max(ha/2,5*d),并不是30
2009-07-16 09:29:02
-
指的是30d。改成5d的话直接输入5(要去掉括号)就可以了。
2009-07-16 09:48:42
-
你说的“ 板受力筋 里面的钢筋锚固 它默认的是(30)”你不需要改,就是说构件定义里属性默认值不需要改,它是与前面前面工程设置中楼层管理一致的,板的钢筋要改的属性只能是负筋下的分布筋,如果与默认不一样要修改。
2009-07-16 10:20:16
-
必须去掉括号,否则更改无效
2009-07-16 10:23:47
-
板受力筋 里面的钢筋锚固 它默认的是(30)是什么意思 是30d吗,如果0我要改成5d怎么改 是填写5还是50(板受力筋为A10@180) 回答:是30d,如果0我要改成5d怎么改 填写5即可。
2009-07-16 10:56:16
-
板受力筋 里面的钢筋锚固 它默认的是(30)是什么意思 是30d吗,如果0我要改成5d怎么改 是填写5还是50(板受力筋为A10@180) 回复:钢筋的锚固长度你是不需要修改的,你只要把砼标号,钢筋直径,抗震等级填入,锚固长度就修改了
2009-07-16 09:46:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看