kjs 2022-03-15 08:57:38 | 广东省 土建预算 | 768查看 1回答
现浇板后浇带的设置
请问各位老师,这个板后浇带有点式钢筋吗,我看图纸只标出了横式钢筋的钢筋信息,图纸里面的加强筋等于受力筋的一半是啥意思呀
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有点式钢筋。
加强筋等于受力筋的一半-----间距是主筋的1/2
2022-03-15 09:02:02
-
现浇板后浇带,如下图大样。横向上下部为加强筋,钢筋信息上部同楼面板面筋,下部同楼面部底筋。纵向上下部为分布钢筋(间距为后浇带外部分布筋间距的二分之一)。这样理解对不对?
-
请问,现浇板的模板面积,没有扣除后浇带的模板,但是后浇带又算了一次模板?
请问,现浇板的模板面积,没有扣除后浇带的模板,但是后浇带又算了一次模板?这样导致计算了两次后浇带的模板量,请问如何解决。
-
老师,(1)地下室底板后浇带和现浇梁的后浇带如何设置钢筋信息?(2)地下室底板后浇带选择哪一种类型,是不是选矩形下沉后浇带-垫层加厚350。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看