hj****@163.com 2009-07-16 11:35:16 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 559查看 8回答
砖混结构为一层,结构层高为3.60米,板为现浇板。圈梁应和板平齐还是设置在板的下面?
砖混结构为一层,结构层高为3.60米,板为现浇板。圈梁应和板平齐还是设置在板的下面?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场上都是圈梁和板平齐的,也就是板和圈梁的顶标高都是3.6米。
2009-07-16 12:23:20
-
应该在板的下面
2009-07-16 17:45:26
-
梁只要不是上翻梁,都是和板同一样的标高
2009-07-21 08:59:44
-
圈梁应该和板平齐为好。
2009-07-16 11:43:28
-
圈梁应该设置在板的下面。
2009-07-16 12:44:17
-
一般圈梁的顶标高与板的顶标高均应为3.6米。
2009-07-16 12:45:45
-
软件默认的是圈梁应和板平齐.如果设计明确给出圈梁在板的下面,就要修改圈梁的顶标高为板底标高。
2009-07-16 13:47:45
-
应该说梁顶标高或板顶标高!
2009-07-16 13:49:04
-
医院门诊楼框架结构的钢筋含量每平方是多少,基础为筏板基础,楼板也是有梁板,板厚120mm,地上层高4米,地下三层,层高3米,地下外围一圈为剪力墙,设防烈度7度
-
砖混结构,板四周为圈梁。负筋左弯折图纸设置在梁外侧,右标注长度为1150 ;和同事对量,他把弯折设置在梁轴线上,右标注长度也是1150.钢筋计算公式不一样,工程量也不一样。请问:哪个设置为正确的?
-
砖混结构,板四周为圈梁。负筋左弯折图纸设置在梁外侧,右标注长度为1150 ;和同事对量,他把弯折设置在梁轴线上,右标注长度也是1150.钢筋计算公式不一样,工程量也不一样。请问:哪个设置为正确的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看