zy 2022-03-16 09:22:46 | 河南省 安装 | 1876查看 2回答
配电箱重复接地问题?
请教各位老师,落地配电箱系统图显示-40*4扁钢重复接地,套取对应的落地配电箱子目,工料机里有镀锌扁钢,工作内容也有接地这一工序。这个重复接地需要另外单独计算吗?还是说工作内容里的接地包括重复接地?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆、电线的接地线,接到配电箱接地铜排上,是接地。
再用镀锌扁钢与接地装置连接,叫重复接地。
子目内有镀锌扁钢,就不用单独计算了。
2022-03-16 19:00:35
-
不需要另外单独计算,工作内容里的接地包括重复接地。
2022-03-16 09:24:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看