• 配电箱重复接地问题?

    子目

    配电箱重复接地


    答疑解惑

    请教各位老师,落地配电箱系统图显示-40*4扁钢重复接地,套取对应的落地配电箱子目,工料机里有镀锌扁钢,工作内容也有接地这一工序。这个重复接地需要另外单独计算吗?还是说工作内容里的接地包括重复接地?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆、电线的接地线,接到配电箱接地铜排上,是接地。

    再用镀锌扁钢与接地装置连接,叫重复接地。

    子目内有镀锌扁钢,就不用单独计算了。

    2022-03-16 19:00:35 

  • 不需要另外单独计算,工作内容里的接地包括重复接地。

    2022-03-16 09:24:17 